液位計變送器就地與dcs不符怎么回事

4條回答

4條回答

液位變送器就地LED和DCS顯示不符有幾種情況:
1.變送器表頭LED顯示用HAT協議(270,370,AMS等)可單獨設置(包括:量程,單位,顯示選項等等),是否設置有誤;
2.DCS量程和變送器量程設置是否一致;
3.DCS是否強制;
4.變送器或DCS是否設置偏移;
5.變送器或DCS硬件是否有問題。

以上視個人經驗總結,請參考
很簡單,節點壞,建議換
不符的原因呢可能是因為液位變送器的通信協議和DCS的協議不一樣。比如液位變送器用的HART協議 而DCS用的是MODBUS ,這樣是就沒有辦法兼容了。
說的不太清楚呀,是顯示值不符嗎?用熱工寶典等單獨測一下變送器電流值,如果與就地顯示不符就是變送器的事,和就地相符就查下回路各接線端子及安全柵、板卡輸入端子,也可用替換法換一下安全柵及板卡。